Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Donnerstag 14. März 2013, 21:47
von Die Sirenenwerkstatt
Vielen Dank Niklas ;-) Werde mal schauen ob sich das mit der Selbsterhaltung so einfach Nachrüsten lässt.
Gruß
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Donnerstag 14. März 2013, 21:51
von NCW
Selbsthaltung = Schütz, dass über einen Schließerkontakt seinen ein-Zustand behält
Selbsterhaltung = Arbeit, Essen, Schlaf und so
Spannungsfall = Verringerung der Spannung zwischen Speisepunkt und Entnahmestelle aufgrund von Verlusten durch den Leiterwiderstand
Spannungsabfall = ein Eimer voll unnützer Elektrizität ;)
Sorry, der musste sein :D
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Samstag 16. März 2013, 12:37
von Ralph
Hallo Rene,
ich bin echt begeistert von deinem Kasten und der darin befindlichen Steuerung!
Eine Frage noch mal an z.B. Niklas, weil ich mir selbst nicht mehr so ganz sicher bin: Wo genau wird der Motorschutzschalter positioniert? Meiner Meinung nach so dicht am Motor wie möglich, also NACH dem FI, LS und Schütz usw...?!
Gruß,
Ralph
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Samstag 16. März 2013, 15:59
von Die Sirenenwerkstatt
Mein Motorschutzschalter ist leider Hinüber und schon ausgebaut. aus welchem Grund auch immer hat der L1 nimmer durchgelassen defakto raus damit. Wär aber trotzdem nett zu wissen ;-)
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Samstag 16. März 2013, 16:40
von hoffendlichS3
Ralph hat geschrieben:Hallo Rene,
ich bin echt begeistert von deinem Kasten und der darin befindlichen Steuerung!
Eine Frage noch mal an z.B. Niklas, weil ich mir selbst nicht mehr so ganz sicher bin: Wo genau wird der Motorschutzschalter positioniert? Meiner Meinung nach so dicht am Motor wie möglich, also NACH dem FI, LS und Schütz usw...?!
Gruß,
Ralph
Motorschutz kenne ich direkt immer auf der Stromschiene/Leistugnsverteilung.
Denn ein Schütz geht öfter kaputt, so kann man den MSS ausschalten und das Schütz wechseln.
Wir haben und machen es immernoch so, habe es auch selten anders gesehen.
Von der Funktionsreihenfolge ist es egal, da die Bauteile alle in Reihe sind, ist der Strom auch überall gleich.
Egal ob man MSS-Schütz-Klemmen-Leitung-Motor oder es untereinader wechsel.
Man hat jedoch den Vorteil, wenn man den MSS als erstes setzt hat man gleich die H07VK im
Schrank noch mit abgesichert.
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Samstag 16. März 2013, 22:11
von Ralph
Ich denke auch, dass es genau aus den Gründen besser ist. War nur etwas verwirrt, weil man so viele verschiedene Dinge hört...
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Dienstag 19. März 2013, 14:58
von NCW
Es kommt darauf an, ob man tatsächlich einen MSS oder ein MSR verwendet.
Einen Motorschutzschalter installiert man wie schon gesagt recht weit vorne
Richtung Einspeisepunkt des Motorkreises (richtig: Lastkreis), da man ihn so
als Leitungs- und Betriebsmittelschutz für alles folgende einsetzen und sich
einen separaten Überstromschutz für den Motorenkreis sparen kann.
Dies gilt aber nur, sofern der MSS auch eine Kurzschluss-Schnellauslösung hat.
Geregelt in der VDE 0113
Hat man jedoch nur ein Motorschutzrelais, so ist der Lastkreis durch entsprechend
ausgelegte Sicherungen/Leitungsschutzschalter zusätzlich abzusichern.
Zudem sind Motorschutzrelais meist Anbaukomponenten, die ausgangsseitig
an die Schütze bzw. das Netzschütz eines Motorenkreises montiert werden.
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Dienstag 19. März 2013, 17:55
von Die Sirenenwerkstatt
Danke für die Info Niklas!
Wie schaut das denn nun aus bei mir? Ich bekomme einen PKZM0-10 von Timo (hoffendlichS3) Danke übrigens ;-) Ich hatte das ganze so angedacht: eingang -> RCD ->Leitungsschutzschalter 3x C16A ->MSS PKZM0-10 -> Digitaler Zähler -> Schütz -> Ausgang. Kann ich das nun so verwenden oder MUSS der MSS hinter das Schütz?
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Dienstag 19. März 2013, 20:47
von hoffendlichS3
Nagelneuer PKZM ist auf dem Weg René.
Kannst alles so lassen, im übrigen gebe ich Niklas mit der Erläuterung vollkommen recht :-)
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Dienstag 19. März 2013, 20:56
von Die Sirenenwerkstatt
Gut danke! :-) Habe übrigens noch 1 Relais für die Not-Aus selbsthaltung und 2 stromstoßrelais bestellt...
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Mittwoch 20. März 2013, 17:33
von NCW
Der PKZM0-10 hat einen Kurzschlussschnellauslöser (140A um die entsprechende Abschaltzeit einzuhalten).
Da benötigst du keine LSS mehr. Was mich eher wundert, dass Du da ein Betriebsmittel für 4kW Motoren wählst...
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Mittwoch 20. März 2013, 18:33
von Die Sirenenwerkstatt
Wieso 4kw Motor? Ich dachte wenn der Nenn-Laufstrom des Motors (9A) im Einstellbereich liegt dann passt das?
Habe heute übrigens ein Relais im Kasten nachgerüstet und nun hat er endlich die angesprochene Not-Aus wiedereinschaltsicherung. Bedeutet man muss erst das relais drücken damit wieder Saft kommt.
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Mittwoch 20. März 2013, 20:27
von NCW
Ja, aber es gibt ja noch durchaus weitere Faktoren, als lediglich den nominalen Betriebsstrom.
Re: Sirenensteuerung für E57 mit AVR Mikrocontroller
Verfasst: Mittwoch 20. März 2013, 20:42
von hoffendlichS3
Niklas hat geschrieben:Ja, aber es gibt ja noch durchaus weitere Faktoren, als lediglich den nominalen Betriebsstrom.
Das stimmt wobei man den Motor Schutz doch wirklich zu 90% nach dem Nennstom auslegt.
Allerdings sollte man bei schweranlaufenden Maschinen die Stromkennlinie auf Zeit beachten.
Nicht das der Bimetallschutz schon beim Anlauf auslöst.
Aber was macht man dann im Normalfall überall in der Industrie? Richtig... Man dreht den Motor Schutz höher.
Auch wenn es eigendlich nicht die korrekte Lösung ist.
Re: Nun doch was mit Siemens Logo
Verfasst: Donnerstag 16. April 2015, 22:06
von Die Sirenenwerkstatt
Auch hier ist lange nichts passiert.
Ich wollte gern meine Steuerung auf ein neues Level bringen allerdings standen mir da ein paar Probleme im Weg. Ein Menüprogramm mit dem AVR ist zwar machbar aber allgemein auch nicht das gelbe vom Ei da die Elektromagnetischen Störungen die beim Schalten enstehen sich auf den Mikrokontroller negativ auswirken und mir das ganze zu unsicher war.
Deswegen und weil Timo (hoffendlichS3) mir einen Wurm ins Ohr gesetzt hat mit S7 und Panel dachte ich darüber nach.
Vor kurzem überlegte ich wieder allerdings überdachte ich das Konzept und kam zu dem Schluss: das muss doch einfacher gehen! Also kam ich auf die Siemens Logo!
Mit dieser hatte ich vor Jahren schon mal gearbeitet. Damals allerdings nur mit einer 0BA3 ohne Display und dem doch überschaubarem Programm was HP mal geschrieben hat.
Nun stand aber was ganz neues an... über 30 verschiedene Sirenensignale aus 5 unterschiedlichen Ländern mit Unterstützung für ein Druckluftventil UND Hi Lo Signale für die USA Sirenen Fans.
Ich hab es dann so gelöst, dass man quasi einfach nur 2 Taster drücken muss. Einmal jeweils einen von 5 Taster für das Land (BRD, DDR, Österreich, Schweiz, USA) und einen der 8 Signal Taster.
Da nicht jedes Land 8 Sirenensignale hat sind die Signaltaster zwar nicht überall immer belegt aber ihr wisst was ich meine ;-) Ein Taster setzt alle Programme zurück und lässt nur das Ventil noch nachlaufen. Somit kam ich auf eine Summe von 14 Digitaleingänge.
Die Ausgänge habe ich wie folgt beschaltet: Ausgang 1 (Q1) Sirenenrelais, Ausgang 2 Druckluftventil, Ausgang 3 Programm betriebsanzeige (ist geschaltet solang Programm Läuft), Ausgang 4 und 5 sind jeweils für die Hi Lo Signale da die ja bekanntlich nur unter die USA Kategorie fallen.
Wieso ich das so programmiert habe ist noch ein kleines Geheimnis.
Somit kommt man auf 13 Ein- und 5 Ausgänge die man braucht. Wie die kenner wissen hat eine Standart Logo aber nur maximal 8 Eingänge und 4 Ausgänge also muss auch noch eine Erweiterung her. Leider ist die Zahl der Eingänge etwas doof denn mit 12 Eingängen hätte ich ein kleines Erweiterungsmodul nehmen können. So muss es dann ein großes DM16 sein das nochmals 8 Ein- und 8 Ausgänge hat. Die gute Sache dabei ist, dass ich für die Zukunft noch Erweiterungsspielraum habe.
Nun zu der Hardware die man braucht. Für dieses doch recht große Programm reicht eine 0BA3 wie damals leider bei weitem nicht mehr aus da hier der Speicher für die Funktionsblöcke und der Funktionsumfang zu klein ist. Deswegen braucht man mindestens eine 0BA6.
Naja nun Ende vom gequatsche. unten schmeiss ich euch das Programm rein. Wenn jemand Fehler, Verbesserungsvorschläge oder der gleichen hat dann könnt ihr gern schreiben. Jeder andere der nun nichts davon versteht oder nicht klarkommt der solle sich das ganze nicht antun da die Logo Programme sehr komplex bzw. kompliziert aufgebaut sind.
Wichtig: Ihr braucht Logo soft Comfort ab V6 wenn mich nicht alles täuscht.
Gruß
Rene