Seite 1 von 1

S2A+Fwe

Verfasst: Sonntag 7. Februar 2010, 22:20
von Celly112
Hallo

würde es Gehen eine S2A an einen FWE anzuschlißen oder muss ich mir da irgendwie sorgen machen das ich was im FWE durchhauen würde?

Keine angst will nix strafbares machen will nur wissen ob ich mein FWE dardurch schrotten würde

Re: S2A+Fwe

Verfasst: Montag 8. Februar 2010, 00:59
von MiThoTyN
Dem FWE isses egal welche Sirene du anschließt. Der FWE schaltet nur ein Relais im Takt des Alarmsignals. Das Relais ist aber nur geeignet einen (230V) Steuerstrom zu schalten, welcher wiederum das eigentlichen "Sirenenschütz" taktet. Das Sirenenschütz muss die Leistung der Sirene aushalten, nicht der FWE.

Wenn du das mit deiner S2 genauso machst, hast du nichts zu befürchten. Wenn man jetzt die Leistungsaufnahme der S2 und die Leistung des Relais im FWE kennen würde, dann könnte man entscheiden ob es auch direkt über das Relais geht, aber das würde ich aus Prinzip nicht machen.

Gruß Joachim

Re: S2A+Fwe

Verfasst: Montag 8. Februar 2010, 08:45
von Laatze
Also ich hatte meinen FWE zweitweise auch direkt an meine S2A angeschlossen und das hat funktioniert.
Jetzt hab ich aber sicherheitshalber ein Sirenenschütz dazwischengeklemmt. :)

Re: S2A+Fwe

Verfasst: Montag 8. Februar 2010, 12:11
von Fox 1
Jetzt hab ich aber sicherheitshalber ein Sirenenschütz dazwischengeklemmt. :)
Ein Schütz ist ein Sicherungs- und Schaltkasten für die Sirene. Die E57 braucht ja bekanntlich 3 Phasen. Bei einer Phase würde sie lange brauchen bis sie auf touren kommt. Die S2 braucht nur 1 Phase.

Habe wieder das Bild von einer Steuerung der Sirene in Nohen hinzugefügt. Der große Graue ist der Schützkasten. Kann man gut erkennen, dass dort 2 dicke Kabel abgehen. Der Kasten mit der Antenne ist die Funksteuerung (mit Angabe der Frequenz) mit der Steuerung des Signalablauf. Der Schwarze neben dem grauen müsste das Postrelais sein. Nach Recherche über Warnämter müsste das Warnamt VII (7) in Bad Kreuznach für die Auslösung der Sirene in Nohen zuständig gewesen sein. Heute befindet sich dort meines Wissens nach das THW. Da war auch der passende Schlüssel zum Schützkasten. Die Versuchung einen Blick hinter dem Türchen des Schützkasten hätte mich schon interessiert. Wollte aber Ärger ersparen und habe es sein gelassen.

Jetzt aber kurz abweichend vom Thema. Während meiner Ausbildung im BBW Neuwied, habe ich nebenbei in der Freizeit als DJ und Aufbau der Lichtanlage (PAR 36, PAR 56 und weitere Lichteffekte mitgewirkt. Da haben die Jungs von der Elektroabteilung einen Kasten gebaut mit etwa 16 - 20 beleuchteten Wippschaltern und verschiedenen Drehregler. Das Innenleben sah auch interessant aus. Neben Wechselblinker-Relais usw. waren dort mehrere Sicherungsautomaten drin. Das Beste kommt noch. Es konnte sowohl auf 230V auch auf 380V betrieben werden. Der Kasten war etwa 60 x 60 cm groß und hatte einen Gewicht zwischen 15 - 20 Kilo. Das Material bestand aus dem, was ein Schaltschrank in Industrie eben bestand. Kosten des gesamten Material´s: Zwischen 1.000 bis 2.000 D-Mark wurde mir erzählt.
Leider habe ich keine Bilder davon. Müsste mal mit jemanden Kontakt aufnehmen und Nachfragen ob er noch Bildmaterial davon hat. Wäre für die Elektriker unter uns Interessant. Muss noch erwähnen, dass wir noch als Lichteffekt Blitzleuchten von Funke + Huster benutzten. Solche Blitzleuchten hatten wir auch auf jeden Zimmer. Sobald Feueralarm war, blitzten die Dinger zur Sicherheit für die Gehörlosen. Bild habe ich ebenfalls hinzugefügt.

Re: S2A+Fwe

Verfasst: Montag 8. Februar 2010, 13:03
von Der Matze
Ein Schütz ist ein Sicherungs- und Schaltkasten für die Sirene.
Das ist einfach mal falsch. Ein Schütz ist im Grunde nichts anderes als ein Relais.
Die E57 braucht ja bekanntlich 3 Phasen. Bei einer Phase würde sie lange brauchen bis sie auf touren kommt.
Sie braucht zwingend 3 Phasen, mit einer einzelnen Phase würde sie garnicht laufen! Also wenn man sich net auskennt, dann sollte man sich evtl einfach ne Antwort verkneifen...