Seite 1 von 1
Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Montag 21. Juli 2014, 16:37
von Motorsirene
Hallo,
seit längerem bin ich dabei eine Steuerung für meine Sirene zu bauen.
Nun will ich euch mal zeigen wie ich mir das vorgestellt hatte, desweiteren werde ich hier Bilder des "Baufortschrittes" einstellen, aber nun zur Steuerung.
Wie schon im Titel erwähnt kommt hier ein Siemens Logo OBA-2 zum Einsatz.
Folgende Programme sind in Planung:
-Feueralarm____________\
-Warnung der Bevölkerung } Zum Starten muss ein weiterer Taster "Signal Auslösen" betätigt werden.
-Entwarnung___________ /
Außerdem kann mit einem Taster od. Feuermelder Feueralarm auslösen, diese Funktion ist ober eine Brücke Zu/Abschaltbar.
Von Aussen lässt sich über einen Drehschalter (oder evtl. ein Schlüsselschalter) die Sirene von Hand steuern oder die Sirenensteuerung ganz ausschalten. Ein Status LED zeigt an ob das Signal läuft (lässt sich auch am Displays des Logos ablesen).
Durch Einsatz eines Schütz kann man auch größere Sirenen steuern -für meine S3 reichts.
Zuletzt noch ein Aufbauplan im Anhang.
Viele Grüße
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Dienstag 22. Juli 2014, 19:12
von Petry
Interessant! Habe mir vor kurzem auch eine Sirenensteuerung mit Logo gebaut, für meine E57 und F2.
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Dienstag 22. Juli 2014, 19:13
von Motorsirene
Petry hat geschrieben:Interessant! Habe mir vor kurzem auch eine Sirenensteuerung mit Logo gebaut, für meine E57 und F2.
Habe ich schon gesehen, sehr gelungen...
so am rande
Würdest du mir vielleicht das Programm wenn du möchtest schicken ?
So hier Bilder vom derzeitigen Stand.
Die Kabel sind verlegt. Das Logo in der Programmierung das Netzteil und die Taster kommen noch.
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Mittwoch 23. Juli 2014, 14:43
von Petry
Klar, schick mir mal deine Email als PN.
Das wird aber schön eng wenn du noch ein Schütz reinbekommen willst...
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Mittwoch 23. Juli 2014, 14:46
von Motorsirene
Nein, ein Schütz kommt erstmal nicht rein, da..
die S3 eine Stromaufnahme von 2A hat und das Logo 10A schalten kann.
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Mittwoch 23. Juli 2014, 15:02
von NCW
Jo, 10A Nennstrom, wahrscheinlich unter den Bedingungen von AC1.
Bedenke aber, dass eine Sirene ein induktiver Verbraucher ist, welcher im Intervallbetrieb läuft.
Soweit ich mich erinnere, lag bei der Logo die obere Grenze bei normaler induktiver Last bei 3A.
Jetzt hat eine S3 mit einem Kurzzeitbetriebsmotor jedoch einen nochmals höheren Anlaufstrom,
als ein "DIN Motor"... Dazu dann noch Intervallbetrieb.
Ich würde definitiv ein Schütz nehmen!
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Mittwoch 23. Juli 2014, 15:11
von Motorsirene
Niklas hat geschrieben:Ich würde definitiv ein Schütz nehmen!
Ok, dann muss ich nochmal umplanen.
Habe hier noch einen für AC1: 20A - Würde dieser Reichen ?
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Mittwoch 23. Juli 2014, 15:33
von NCW
Nein. Es sollte der Kategorie AC3 entsprechen.
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Samstag 4. Oktober 2014, 09:48
von Motorsirene
Guten Morgen,
Heute ist es soweit: Der Halbjähliche Sirenenprobealarm steht Heute um 12.30 an, dabei werde ich meine Sirenensteuerung mit meiner S3 einsetzten.
Die Sirenensteuerung ist soweit fertig. Hier das Bild:
Der Ampeltaster (links) dient als manuelles Taktgerät.
LG Alex
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Samstag 4. Oktober 2014, 11:53
von E57Daniel11
Macht bitte ein video von den Probenalarm!
LG Daniel
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Samstag 4. Oktober 2014, 15:22
von Motorsirene
So, der Test ist vollbracht.
Das Ergebniss ist hier zu sehen:
Link
Grüße
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Montag 29. Dezember 2014, 23:45
von Ralph
Ist ja cool :-)
Mit Frischhaltefolie umwickelt habe ich so noch nicht gesehen :-D
Da merkt man den Ton ja gar nicht in der Brust...
Ralph
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Donnerstag 20. Oktober 2016, 21:01
von Motorsirene
Hier ein aktuelles Foto der Steuerung. Von nun an mit beleuchteten Tastern und in einem Kunststoffgehäuse.
Re: Sirenensteuerung mit Siemens Logo
Verfasst: Donnerstag 3. November 2016, 09:28
von HP.D
Das sind Eaton-Taster, oder?! Hast die extra gelasert bestellt oder sind das Einleger zur Beschriftung?
By the way, hab noch ne alte Logo 230V/Relais rumfliegen.
Hat jemand noch die alte Software und ne Bauanleitung für das Programmierkabel? Dann bitte PN ;-)