Seite 1 von 1
Gedankenspiel für Elektriker...
Verfasst: Mittwoch 21. September 2016, 17:40
von NCW

Dieses Bild findet man bei Hörmann zur E57.
Frage:
Wo ist der Fehler...?
Re: Gedankenspiel für Elektriker...
Verfasst: Mittwoch 21. September 2016, 20:41
von Die Sirenenwerkstatt
Öhhm naja der untere Teil vom Blitzschutz geht so komisch weg, weiters sehe ich keinen Blitzschutz am Mast und die Antenne ragt etwas ins Dach rein und ist so wie ichs sehe net angeklemmt^^
Re: Gedankenspiel für Elektriker...
Verfasst: Mittwoch 21. September 2016, 20:58
von NCW
Viel simpler... Letztendlich betreibe ich das Spiel hier um auch die ganzen Hobby-Schrauber hier zu sensibilisieren.
Re: Gedankenspiel für Elektriker...
Verfasst: Mittwoch 21. September 2016, 21:07
von hoffendlichS3
NYM-Leitung zur Sirene im Freien offen verlegt?
Re: Gedankenspiel für Elektriker...
Verfasst: Donnerstag 22. September 2016, 14:00
von NCW
Korrekt. Kunststoffmantelleitungen wie NYM sind nämlich nicht UV bzw. witterungsbeständig.
Hatte erst letztens wieder den Fall, dass der Mantel sich auf gesamter Länge am auflösen war
und teilweise schon die Adernisolierung Schäden hatte. Gut, die Leitung hing auch 20 Jahre
lang an der Südseite eines Industriegebäudes, aber letztlich hab ich bei der Demontage doch nicht
schlecht gestaunt.
Letztendlich hing die Leitung an einem IT-Gleichstromnetz (220V), bei dem sich stets der Isolationswächter
bei regnerischem Wetter meldete. Der entsprechende Kreis war zwar schnell gefunden und auf die
Notbeleuchtung zurückzuführen, doch die Kollegen haben immer nur die Lampen selbst geprüft und den
eigentlichen Fehler nie gefunden. Keiner hatte daran gedacht, dass es die Leitung selbst sein könnte.
Ergo, wieder was gelernt.
Re: Gedankenspiel für Elektriker...
Verfasst: Donnerstag 22. September 2016, 21:58
von Die Sirenenwerkstatt
Danke für den Hinweis aber woran siehst du jetzt, dass das eine NYM Leitung ist???
Hab schon viele E57 mit weißem Kabel gesehen was völlig ok war. Trotzdem guter Tipp, Danke!
Re: Gedankenspiel für Elektriker...
Verfasst: Donnerstag 22. September 2016, 22:04
von hoffendlichS3
Naja, am Wetter immer Aussen unter Sonne ist eigendlich nur gummileitung und NYY erlaubt.
Und die sind beide Schwarz.
Wenn da ein Weißes Kabel ist stimmt was nicht.... :-)
Desshalb hat meine Anschlussleitugn an der Sirenen einen Wellschlauch drüber.