Seite 1 von 1

DS977 Schaltkasten, 230v Sirene und Handsteuergerät anschließen

Verfasst: Freitag 3. Februar 2023, 11:25
von Joris Wilhelm
Hallo,
Ich habe heute einen DS977 Schaltkasten sowie ein Telenorma Handsteuergerät bekommen. Ich würde gerne wissen wie ich diesen korrekt an 230v anschließe, meine Imi an diesen anschließen kann, sowie mein Telenorma Handsteuergerät an ihm verwenden kann. Ich kenne mich nicht besonders gut mit Sirenentechnik aus und frage lieber ins Forum bevor ich mich selbst versuche. Vielen Dank vorab!
20230203_111751.jpg
20230203_111755.jpg
20230203_111747.jpg

Re: DS977 Schaltkasten, 230v Sirene und Handsteuergerät anschließen

Verfasst: Freitag 3. Februar 2023, 15:06
von E57Stif
Imi, TN und DS Schaltkasten. Passt, wie Nutella zu Salamibrot.

Tip von mir, lass die Finger weg, wenn du keine Ahnung hast. Denke, es will auch niemand gerne für Infos haften, wenn jemand keine Ahnung davon hat und dann Was passiert.

Re: DS977 Schaltkasten, 230v Sirene und Handsteuergerät anschließen

Verfasst: Freitag 3. Februar 2023, 15:55
von Wandler07
Frag einfach mal einen Elektriker im Freundeskreis, das dürfte wohl jeder haben. Oder mal Vater, Oma, Opa usw. fragen ob sie jemanden kennen.

Wie schon gesagt wurde Strom ist kein Spielzeug!

Re: DS977 Schaltkasten, 230v Sirene und Handsteuergerät anschließen

Verfasst: Freitag 3. Februar 2023, 16:45
von NCW
So wie da der Gammel drinnen ist und die Aluminiumdrähte auch schon heiß geworden sind, machst Du mit dem Kasten besser nichts elektrisches mehr, eher der nicht von einer richtigen Elektrofachkraft überarbeitet worden ist.

Das klingt zwar im ersten Moment hart und ernüchternd, aber wir wollen nur Dich und Dein Hab und Gut schützen.