Re: Meine Zweit-DS977
Verfasst: Mittwoch 6. Februar 2013, 19:36
von NCW
Bedenke: Kurzeitiger Spitzenwert.
Überlege: Warum gibt es wohl Leitungsschutzschalter verschiedener Charakteristika?
Re: Meine Zweit-DS977
Verfasst: Mittwoch 6. Februar 2013, 19:55
von Die Sirenenwerkstatt
Weiss ich doch. Trotzdem ist der Wert recht groß auch wenn nur kurzzeitig.
Re: Meine Zweit-DS977
Verfasst: Mittwoch 6. Februar 2013, 20:01
von AlteHeuler324
sirenator hat geschrieben:Nach der Formel zieht eine E57 beim anlauf ja gigantische 19,5 Kw xD
Oder vertue ich mich da?
Der Wert kommt gut hin. Als Faustformel gilt, dass eine induktive Last etwa das Vier- bis Fünffache seiner Nennleistung beim Anlauf verbraucht.
Re: Meine Zweit-DS977
Verfasst: Mittwoch 6. Februar 2013, 20:32
von NCW
AlteHeuler324 hat geschrieben:sirenator hat geschrieben:Nach der Formel zieht eine E57 beim anlauf ja gigantische 19,5 Kw xD
Oder vertue ich mich da?
Der Wert kommt gut hin. Als Faustformel gilt, dass eine induktive Last etwa das Vier- bis Fünffache seiner Nennleistung beim Anlauf verbraucht.
Bei Asynchronmaschinen gilt die Faustformel I-Anlauf = 5 - 7 x I-Nenn
Re: Meine Zweit-DS977
Verfasst: Mittwoch 6. Februar 2013, 21:51
von hoffendlichS3
da eine E57 bei nennbetrieb aber eine Stromaufnahme von ca. 3,9kW hat
muss man auch mit diesem Wert rechnen.
Die 3,9kW habe ich gemessen mit dem FU. 5kW sind also reichlich dimensioniert.
Aber BTT hier gehts ja um ne DS977
Re: Meine Zweit-DS977
Verfasst: Donnerstag 7. Februar 2013, 16:49
von Wolfi
sirenator hat geschrieben:Wolfi hat geschrieben:HaumeiFranzP hat geschrieben:Interessant ist auch eine höhere Nennstromaufnahme von 12,1/7,0A gegenüber 10,7/6,2A bei 220/380V meiner Grünhainer Heule. Der genaue Leistungsfaktor ist nicht mehr lesbar, möglicherweise auch 0,86 wie bei meiner Grauen? Vielleicht kann mir jemand die Leistungsberechnung bei Drehstrom erklären, ich komme auf astronmische Werte...
Ist eigentlich ganz einfach. Es gilt bei Drehstrom: P = U x I x Wurzel aus 3 x cos phi
Also bei der DS977: 380 V x 6,2 A x 1,732 x 0,86 = 3,5
Wolfi
Äh, ich dachte das wir seit den 90ern ein 400V Netz haben? ;-)
Ja, das mit der jetzt erhöhten Netzspannung 230/400 V gegenüber den früheren 220/380 V stimmt natürlich.
Allerdings - zu den Zeiten, wo die meisten Sirenen gebaut wurden, galten noch die alten Spannungswerte als Nennspannung.
Hierfür sind die Motoren berechnet und darauf beziehen sich auch alle anderen Typenschildangaben.
Die heutigen Nennspannungswerte stellen also nichts anderes dar als leichte Überspannung, die aber im allgemeinen
kein Problem darstellt, speziell bei Kurzzeitbetrieb.
Wolfi