Seite 3 von 3

Re: Basteln einer Notstromversorgung für E57

Verfasst: Dienstag 15. August 2017, 06:03
von philipp122
Im IT-Netz wird der FI erstmal nicht wirksam, aber es bestehtvja auch keine Gefahr, beim ersten Fehler soll abgeschalzet werden, das übernimmt ja dann der Iso-Wächter.

Wobei ich das IT-Netz als die sicherere Lösung sehe.

Re: Basteln einer Notstromversorgung für E57

Verfasst: Dienstag 15. August 2017, 09:21
von hoffendlichS3
Wollte ich bei mir auch erst.

Hab dann in der Verteilung doch lieber vor dem FI abgegriffen und den Sternpunkt geerdet.
Eigene PE-Schiene im Aggregateraum, Erder muss ich noch setzen..

Re: Basteln einer Notstromversorgung für E57

Verfasst: Donnerstag 17. August 2017, 17:45
von hoffendlichS3
Hab nen zwei Meter Kreuzerdspieß.
Da wird nen loch gespült, der reingesteckt und mit Sand wieder eingeschlämmt.

Re: Basteln einer Notstromversorgung für E57

Verfasst: Freitag 25. August 2017, 19:38
von philipp122
Hallo,

inzwischen hat sich wieder was getan, die Installation ist soweit fertig. Nur der Iso-Wächter muss noch eingestellt werden.
Morgen soll dann ein Testlauf unter Last erfolgen, wobei ich mir die Last noch zusammensuchen muss. :-D

Gruß Philipp

Re: Basteln einer Notstromversorgung für E57

Verfasst: Sonntag 27. August 2017, 17:31
von philipp122
Nachdem ich gestern mal wieder Zeit hatte habe ich einen Testlauf gemacht, etwas improvisiert mit 6kW Last.

Der Iso Wächter habe ich auf 20kOhm eingestellt, was meint ihr?

https://youtu.be/d5kDaubBiFM

Re: Basteln einer Notstromversorgung für E57

Verfasst: Sonntag 27. August 2017, 21:40
von hoffendlichS3
Det dreht zu langsaaaaam :D :D