Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Teefix »

Hallo,

wie es der Titel vielleicht schon verrät, würde ich gerne eine S0 mit einem Schaltkasten verbinden. Da aber der SK normalerweise für 400V ausgelegt ist, wollte ich mal fragen, ob sich da schon mal einer Gedanken zu gemacht hat oder ob das überhaupt geht.

Gruß Momo
Benutzeravatar
KL7000F
Moderator
Beiträge: 900
Registriert: Donnerstag 10. Dezember 2009, 05:38

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von KL7000F »

Schlagt mich nicht, aber wenn nur eine Phase verwendet wird dann müsste es doch klappen oder?
"Sirenen sind durch nichts zu ersetzen, ausser durch bessere Sirenen..." (Cimolino - 2012)
Elektror L1137/1237, FWE Sonnenburg MS 200 MPS 4
Benutzeravatar
Laatze
Moderator
Beiträge: 507
Registriert: Freitag 2. September 2005, 19:46
Wohnort: Waldbrunn-Ellar / Hessen
Kontaktdaten:

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Laatze »

Bin zwar kein Experte auf dem Gebiet aber mein Kumpel, der Elektriker ist hat meine S2a mit 220V auch an den Standart-Schaltkasten angeschlossen.
Wie das geht, weiß ich nicht, aber es geht. :)
Benutzeravatar
Teefix
Moderator
Beiträge: 574
Registriert: Freitag 15. Juni 2007, 23:56
Wohnort: Schleswig
Kontaktdaten:

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Teefix »

Ok, wenn es geht ist das ja schonmal wunderbar. Wenn jetzt noch einer sagen kann wie genau bin ich glücklich...
Fox 1

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Fox 1 »

Ein Elektroherd mit 400 V kann man auch an 230 V anschließen, sofern es eine Brücke hat.
Benutzeravatar
Die Sirenenwerkstatt
Sirenenexperte
Beiträge: 1881
Registriert: Freitag 22. Mai 2009, 10:49
Kontaktdaten:

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Die Sirenenwerkstatt »

Das ist recht simpel. An den drei Außenleitern wird im innern des Kastens an einer Phase die Steuerspannung für das Schütz und den ganzen Rest abgegriffen. Man muss nur anhand des Schaltbildes schauen welcher Leiter es ist und man schließt diesen halt an und greift am anderen ende auch da wieder den Strom ab für die Sirene...
Auf gutes Gelingen! VORSICHT MIT ARBEITEN AN STROM! Ich übernehme keine Garantie!
Benutzeravatar
Ralph
Moderator
Beiträge: 1069
Registriert: Montag 16. Januar 2006, 15:26
Wohnort: Langlingen

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Ralph »

Also:
Als Zuleitung benötigst du schonmal "nur" eine 3-adrige Leitung für 230 Volt (braun oder schwarz, blau, grün/gelb)
Fester Anschluss oder SCHUKOstecker dran??
Dann klemmst du einfach N (blau) auf die Klemme "MP" und die Phase (braun oder schwarz) auf L1(R).
Den grün/gelben kannst du bei schutzisoliertem Gehäuse weglassen. Ansonsten ans Gehäuse oder eine dafür vorgesehene Klemme. (Achtung! Wenn du den grün/gelben mit auf MP kelmmst fliegt der FI oder wenn die Zuleitung einen SCHUKOstecker hat gibts nen Kurzschluss/Erdschluss!)

Im normalfall wird die Ansteuerug für das Schütz (der Steuerstromkreis) von L1(R) abgenommen. Wenn dies nicht der Fall ist probierst du als nächstes L3(T) und wenn dann immernoch das Schütz nicht anzieht L2(S).
Frohes gelingen! :-)

Edit: sirenator war schneller... :-)
___________________________________________________

Aus aktuellem Anlass Nutzungshinweise für das Forum!
Benutzeravatar
Teefix
Moderator
Beiträge: 574
Registriert: Freitag 15. Juni 2007, 23:56
Wohnort: Schleswig
Kontaktdaten:

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Teefix »

@Sirenator: vielen Dank für die schnelle Antwort.

@Ralph: Vielen Danke, für deine ausführliche Beschreibung.

Zum Verständnis, das ganze soll ein "kleines" Anschauungsmodel sein, ob da ein Stecker oder ein fester Stromanschluß dran kommt, klärt sich noch.

LG Momo
braun
Neuling
Beiträge: 20
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 13:31

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von braun »

Ich habe meine S2a auch an einen normalen Schaltkasten angeschlossen. Vom Funkerwirkempfänger auf das Schaltrelais und dann eben nur L1 und MP sowie 0 zur Sirene Weitergeleitet.
L2 und L3 werden sodann nicht benötigt.

Gruß Klaus
Benutzeravatar
Teefix
Moderator
Beiträge: 574
Registriert: Freitag 15. Juni 2007, 23:56
Wohnort: Schleswig
Kontaktdaten:

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Teefix »

Hallo Klaus,

magst du von dem Klemmleisten im SK mal ein paar Bilder machen??? Habe es zwar in der Theorie jetzt verstanden, aber Bilder helfen immer besser.

Danke und LG

Momo
Benutzeravatar
Ralph
Moderator
Beiträge: 1069
Registriert: Montag 16. Januar 2006, 15:26
Wohnort: Langlingen

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Ralph »

Ich hab auch ein Bild. Ist wirklich was ganz einfaches:

R, S, T => L1, L2, L3 (Einspeisung) 1 ist gleich R (Drahtbrücke oben), also wird auch von dort die Steuerspannung abgenommen

3 ist auch gleich Mp (ebenfalls kleine Drahtbrücke oben)

Ausgang zur Sirene ist dann nur Mp und U.

Die Klemmen S, T, V und W bleiben einfach frei und werden für dein Vorhaben nicht benötigt.

Einspeisung: Phase auf R klemmen und N auf Mp.
Abgang Sirene: Phase auf U und N auf Mp.
Schutzleiter am besten direkt mit einer Lüsterklemme oder Wagoklemme zusammenlegen.
Dateianhänge
Schuetz2.JPG
___________________________________________________

Aus aktuellem Anlass Nutzungshinweise für das Forum!
Benutzeravatar
Teefix
Moderator
Beiträge: 574
Registriert: Freitag 15. Juni 2007, 23:56
Wohnort: Schleswig
Kontaktdaten:

Re: Sirenen Schaltkasten und 230V???

Beitrag von Teefix »

Perfekt!!!

Danke...